一、設計依據
GB/T 14549-1993電能質量 公用電網諧波
GB15576-2008 低壓成套無功功率補償裝置
GB14048-2008 低壓開關設備和控制設備
GB/T 17625.8-2015電磁兼容 限值 每相輸入電流大于16A小于等于75A連接到公用低壓系統的設備產生的諧波電流限值
GB/T 26870-2011濾波器和并聯電容器在受諧波影響的工業交流電網中的應用
GB/Z 17625.14-2017電磁兼容 限值 騷擾裝置接入低壓電力系統的諧波、間諧波、電壓波動和不平衡的發射限值評估
GB/Z 17625.6-2003電磁兼容 限值 對額定電流大于16A的設備在低壓供電系統中產生的諧波電流的限制
11CD403低壓配電系統諧波抑制及治理
工業與民用供配電設計手冊(第四版)
二、設計原則
1、當非線性負荷容量占配電變壓器容量的比例較大,設備的自然功率因素較高時,宜在變壓器低壓配電母線側集中裝設有源電力濾波器。
2、當一個區域內有較分散且容量較小的非線性負荷時,宜在分配電箱母線上裝設有源電力濾波器。
3、當配電變壓器供電對象僅有少量非線性重要設備時,宜對每臺諧波源的成套電氣設備配置上選用帶有抑制諧波功能的活就地裝設有源電力濾波器。
4、為治理供配電系統內、外諧波騷擾,鋁箔方式可按下列原則選擇
1)、對電力系統內部的諧波騷擾,宜以部分濾除和抑制為主。
2)、對電力系統外部的諧波騷擾,應避免串聯諧振。
3)、以5次和7次為主的諧波騷擾,應避免串聯諧振。
三、諧波的危害
1、變壓器:諧波會增加變壓器的銅損、漏磁損和鐵損及工作噪音和溫升,降低變壓器有效出力。
2、電纜:諧波電流可能造成線路過載過熱,損害導體絕緣,同時高頻諧波可能造成集膚效應降低電纜的載流能力。
3、控制系統:諧波會造成電壓畸變,導致電壓過零點漂移,使控制系統判斷錯誤、誤動作等。
4、無功補償電容器:諧波電流可能造成電容器過電流,造成系統的并聯諧振、串聯諧振,快速放大諧振電流、電壓,造成電容器發熱,加速老化,從而縮短使用壽命,嚴重時引起火災、爆炸等現場事故。
5、異步電動機:諧波會增加附加損耗。負序諧波產生的負序旋轉磁場,會產生制動矩,影響電動機的有功出力。
6、電能表:諧波引起電能計量產生較大誤差,嚴重時會導致計量混亂。
7、保護及通信裝置:諧波也是引起錄波裝置誤啟動,保護誤動和拒動的重要因素。此外,諧波還會通過靜電感應、電磁感應乙級傳導等多種方式耦合進通信系統,影響他們的運行。
四、治理諧波的效益
1、減少諧波能耗,節約電能。
2、提高電能質量,延長設備使用壽命。
3、降低諧波污染公用電網。